社区导航

 

搜索
查看: 57|回复: 0

穆尔继电器故障检修排除方法

[复制链接]

360

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

发表于 2019-10-9 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式


关键词:穆尔继电器
网址http://www.amy06.com/
 据有关资料对全国电力系统穆尔继电器真空断路器运行中的事故类型统计分析,拒分故障占22.67%;拒合故障占6.48%;开断关合故障占9.07%;绝缘故障占35.47%;误动故障占7.02%;截流故障占7.95%;外力及其他故障占11.43%,其中以绝缘故障和拒分故障最为突出,约占全部故障的60%。
 穆尔继电器故障检修方法:
 1、重新紧固松动的接线,重新更换插座;
 2、分闸电磁铁阻值异常需更换;定期检查电源电压,确保设备在额定电压下工作;
 3、检查分闸滚子及分闸掣子组件,对表面有凹凸现象及裂痕的部件进行更换;对分闸滚子及分闸掣子转动轴进行清洗、加油。
4、检查分闸电磁铁:用万用表测分闸电磁铁线圈的电阻,如烧坏则更换分闸电磁铁;检查分闸电磁铁有无松动和脱落现象,并对其固定螺丝进行紧固;检查分闸电磁铁的动铁心有无卡涩现象,如有则拆下分闸电磁铁,抽出动铁心,用酒精擦洗电磁铁内部及动铁心上的污迹,动铁心端部如弯曲,则对其进行校正或更换新的分闸电磁铁。