社区导航

 

搜索
查看: 204|回复: 3

[讨论] 哪位大佬给讲讲啥叫‘过零’?

[复制链接]

669

TA的帖子

2

TA的资源

纯净的硅(初级)

Rank: 4

发表于 2019-6-18 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

当然从字面上讲,过零就是交流电在从正电压变化到负电压时的过程,但是,我想知道在这一过程中出现的电路故障的原因?如:电路中整流器件‘二极管’、MOS、可控硅等元件在这一过程中会出现什么变化。是不是象二极管等由于存在寄生电容,在这一过程中会不会出现一个瞬间的导通脉冲等等问题。谢谢,各位的回复!

此帖出自电源技术论坛


回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

0

TA的资源

maychang

Rank: 6Rank: 6

发表于 2019-6-18 09:29 | 显示全部楼层

“当然从字面上讲,过零就是交流电在从正电压变化到负电压时的过程”

从负到正,也是过零。



回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

0

TA的资源

maychang

Rank: 6Rank: 6

发表于 2019-6-18 09:34 | 显示全部楼层

“电路中整流器件‘二极管’、MOS、可控硅等元件在这一过程中会出现什么变化。”

那些内容,可太多了。

二极管从正向(通过一定电流)突然变为反向(对二极管施加反向电压),瞬间会流过相当大的电流,过一段时间后才减少到为零。这主要不是因为二极管存在寄生电容,而是因为二极管内载流子不可能立即全部复合。寄生电容仅仅是占瞬间反向电流很小一部分。



回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

0

TA的资源

maychang

Rank: 6Rank: 6

发表于 2019-6-18 09:38 | 显示全部楼层

双极型三极管原状态是基极电流相当大所以饱和导通,然后基极电流突然消失到集电极电流完全关断,需要相当长的时间,比三极管未饱和而关断的时间长得多。这也是因为三极管基区存在相当多的载流子,这些载流子不能立即复合,所以集电极电流不能立即随基极电流变化而减少到零。