[求助] 2596 ADJ 比例电阻选取

[复制链接]

123

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

发表于 2019-6-16 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天维修时发现ADJ输出对地 万用表响了,查了才知道是自己的比例电阻过小了,一个是100R ,一个是70R,请问比例电阻这么小可以吗?会有什么隐患的?

此帖出自模拟电子论坛


回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

319

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

发表于 2019-6-16 09:13 | 显示全部楼层

万用表二极管测量通断响,不同的万用表设定的小电阻值不同,

比如UNI-T33B是电路良好导通阻值≤10Ω连续发声响

福禄克F117C型万用表是电阻小于20 Ω 时,蜂鸣器响

 

 



回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

319

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

发表于 2019-6-16 09:15 | 显示全部楼层

比例电阻这么小

设计者一般依据会根据电压等参数进行计算比例的,分担电压不同



回复

使用道具 举报

659

TA的帖子

0

TA的资源

纯净的硅(中级)

Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-6-17 16:37 | 显示全部楼层

越小越准(负载电阻分流的影响就小),但是电阻上的功耗就大。你用U^2/R就可以计算出电阻上的功率有多少咯。如果不在乎低功耗的话,那么至少也要保证电阻所用的封装能承受住。