[求助] MSP430FR5969 未上电时,GPIO的状态

[复制链接]

2540

TA的帖子

19

TA的资源

一粒金砂(高级)

Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-2-17 15:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430FR5969  未上电时,GPIO的状态时怎么样的?  将GPIO P1.6 接到了一个电源芯片的Enable脚。需不需要再接一个下拉电阻呢?
此帖出自MSP430论坛


回复

使用道具 举报

25

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

发表于 2017-2-17 15:06:09 | 显示全部楼层
可以尝试一下,应该没问题
大学仕技术交易平台:http://www.dxueshi.com/


回复

使用道具 举报

4461

TA的帖子

9

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-2-17 15:11:51 | 显示全部楼层
电源芯片的Enable脚内部有上下接电阻吗?
如果没有,MSP430在未上电里引脚如果是高阻状态那么这个脚就会不稳定
虾扯蛋


回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

146

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

技术导师勋章

发表于 2017-2-17 16:01:34 | 显示全部楼层
IO上电默认是弱上拉态,所以不必做什么处理。建议看看电源芯片的手册,看是否要求有上电暂态偏置,有才需要处理。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang


回复

使用道具 举报

3226

TA的帖子

10

TA的资源

五彩晶圆(中级)

Rank: 8Rank: 8

发表于 2017-2-17 20:16:16 | 显示全部楼层
最好是接个下拉电阻。可以测一下,Enable脚对地的阻值。达到百K级,就应该加下拉。